                      您的位置: 首页>新闻中心>常见问题

                      分析柴油发电机控制器故障

                      人气:254 发表时间:2021-05-27

                      关键词:柴油发电机组故障

                      1、发电机组故障现象-发电机组可以正常启动,但是柴油发电机组控制器显示启动失败。

                      主要故障原因:起动成功条件为:发电,而发电机建立电压过慢使控制??樵谄舳奔淠诩觳獠坏椒⒌缁德?,导致起动失败。

                      解决方法:起动成功条件修改为:在控制器里面设定发电+转速,增加起动成功判断条件。

                      2、发电机组故障现象二按手动键,发电机组没有起动,发电机组控制器会显示启动、安全运行延时。

                      故障原因:起动成功条件里的:转速设置为0RPM和发电频率设置为0HZ。

                      解决方法:正确设置启动成功条件的值。例如:转速360转,频率14hz,油压200kpa。

                      3、发电机组故障现象三得电?;涑隹谖奘涑?。

                      故障原因:得电?;涑鍪奔浔簧柚梦?s。

                      解决方法:设置得点?;奔?,例如:得电?;氖奔?0秒-30秒。

                      4、发电机组故障现象四?;О?span style="letter-spacing: 1px; background: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑;">

                      故障原因:起动成功条件里选择了起动时检测油压,在?;讨杏脱怪挡晃?kpa

                      解决方法:

                      1)处理机油压力故障。

                      2)修改启动成功条件不包括油压。

                      5、发电机组故障现象五并机控制??樽俨坏鹘?span style="letter-spacing: 1px; background: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑;">

                      故障原因:并机控制??镚OV的SW2设置为0

                      解决方法:并机控制??镾W2值为调节范围,要合理的设置控制??镾W2的值,默认值为2

                      6、发电机组故障现象六ATS开关需要二次才能切换到位

                      故障原因:ATS控制??榭刂莆薹侄衔籄TS快关时,控制器??樯柚昧礁龇侄挝?。

                      解决方法:根据双电源开关设置正确的分断位。

                         